Ang pang-emerhensiyang pag-iilaw sa sunog ay isang mahalagang bahagi ng pagtatayo ng mga bahagi at accessory ng proteksiyon sa sunog, kabilang ang mga ilaw na pang-emerhensiyang sunog at mga ilaw na pang-emerhensiyang palatandaan ng sunog, na kilala rin bilang mga palatandaan ng pang-emerhensiyang sunog at mga palatandaan ng paglikas.Ang pangunahing tungkulin nito ay upang matiyak ang ligtas na paglikas ng mga tauhan, ang pagtitiyaga ng trabaho sa mga espesyal na poste at mga operasyon sa paglaban sa sunog at pagsagip kapag ang normal na sistema ng pag-iilaw ay hindi na makapagbibigay ng ilaw sakaling magkaroon ng sunog.Ang pangunahing kinakailangan ay ang mga tao sa gusali ay madaling matukoy ang lokasyon ng emergency exit at ang tinukoy na ruta ng paglisan sa tulong ng isang tiyak na pag-iilaw anuman ang anumang pampublikong bahagi.

Ang isang malaking bilang ng mga kaso ng sunog ay nagpapakita na dahil sa hindi makatwirang pagtatakda ng mga pasilidad sa paglikas sa kaligtasan o mahinang paglikas sa mga pampublikong gusali, hindi mahanap o matukoy nang tama ng mga tauhan ang lokasyon ng emergency exit sa sunog, na isa sa mga pangunahing sanhi ng mass. pagkamatay at pinsala sa mga aksidente sa sunog.Samakatuwid, dapat nating bigyan ng malaking kahalagahan kung ang mga lamp na pang-emergency ng sunog ay maaaring gumanap ng kanilang nararapat na papel sa sunog.Kasama ang pagsasagawa ng maraming taon ng trabaho at ayon sa may-katuturang mga probisyon ng code para sa disenyo ng proteksyon ng sunog ng mga gusali (GB50016-2006) (mula dito ay tinutukoy bilang ang construction code), ang may-akda ay nagsasalita tungkol sa kanyang sariling mga pananaw sa aplikasyon ng sunog emergency lamp sa mga gusali.

1, Pagtatakda ng hanay ng mga emergency lamp sa sunog.

Ang Artikulo 11.3.1 ng mga regulasyon sa pagtatayo ay nagsasaad na ang mga sumusunod na bahagi ng mga gusaling sibil, pabrika at mga bodega ng class C maliban sa mga gusali ng tirahan ay dapat na nilagyan ng mga lamp na pang-emerhensiyang pag-iilaw ng sunog:

1. Naka-enclosed na hagdanan, smoke proof na hagdanan at ang front room nito, front room ng fire elevator room o shared front room;
2. Fire control room, fire pump room, self provided generator room, power distribution room, smoke control at smoke exhaust room at iba pang silid na kailangan pang gumana nang normal sakaling magkaroon ng sunog;
3. Auditorium, exhibition hall, business hall, multi-function hall at restaurant na may construction area na higit sa 400m2, at studio na may construction area na higit sa 200m2;
4. Underground at semi underground na mga gusali o pampublikong mga silid ng aktibidad sa mga basement at semi basement na may lugar na pagtatayo na higit sa 300m2;
5. Mga daanan ng paglikas sa mga pampublikong gusali.

Ang Artikulo 11.3.4 ng mga regulasyon sa konstruksyon ay nagsasaad na ang mga pampublikong gusali, matataas na halaman (warehouse) at klase A, B at C na mga halaman ay dapat nilagyan ng mga light evacuation indication signs sa mga evacuation walkway at emergency exit at direkta sa itaas ng mga evacuation door sa mga lugar na makapal ang populasyon.

Ang Artikulo 11.3.5 ng mga regulasyon sa pagtatayo ay nagsasaad na ang mga sumusunod na gusali o lugar ay bibigyan ng mga light evacuation indication signs o light storage evacuation indication signs na maaaring mapanatili ang visual continuity sa ground ng evacuation walkways at mga pangunahing ruta ng evacuation:

1. Mga gusali ng eksibisyon na may kabuuang lugar ng konstruksyon na higit sa 8000m2;
2. Mga tindahan sa itaas ng lupa na may kabuuang lugar ng konstruksyon na higit sa 5000m2;
3. Underground at semi underground na mga tindahan na may kabuuang lugar ng konstruksyon na higit sa 500m2;
4. Kanta at sayaw entertainment, screening at entertainment venue;
5. Mga sinehan at sinehan na may higit sa 1500 upuan at gymnasium, auditorium o auditorium na may higit sa 3000 upuan.

Inililista ng code ng gusali ang setting ng mga emergency lamp sa sunog bilang isang hiwalay na kabanata para sa komprehensibong detalye.Kung ikukumpara sa orihinal na code para sa disenyo ng proteksyon sa sunog ng mga gusali (gbj16-87), makabuluhang pinalalawak nito ang saklaw ng setting ng mga emergency lamp sa sunog at itinatampok ang mandatoryong setting ng mga fire emergency marker lamp.Halimbawa, itinakda na ang mga fire emergency lamp ay dapat itakda sa mga tinukoy na bahagi ng mga ordinaryong sibil na gusali (maliban sa mga gusali ng tirahan) at halaman (warehouse), mga pampublikong gusali, mataas na gusali (warehouse) Maliban sa klase D at E, ang Ang mga evacuation walkway, emergency exit, evacuation door at iba pang bahagi ng planta ay dapat itakda na may mga light evacuation indication signs, at ang mga gusaling may partikular na sukat tulad ng mga pampublikong gusali, underground (semi underground) na tindahan at kanta at sayaw na entertainment at entertainment projection. ay dapat idagdag ng ilaw sa lupa o ilaw na imbakan ng mga palatandaan ng paglikas.

Gayunpaman, sa kasalukuyan, maraming mga yunit ng disenyo ang hindi nakakaunawa ng sapat na detalye, nagpapatupad ng pamantayan nang maluwag, at binabawasan ang karaniwang disenyo nang walang pahintulot.Kadalasan ay binibigyang-pansin lamang nila ang disenyo ng mga fire emergency lamp sa mga mataong lugar at malalaking pampublikong gusali.Para sa multi-storey industrial plants (warehouses) at ordinaryong pampublikong gusali, ang mga fire emergency lamp ay hindi idinisenyo, lalo na para sa pagdaragdag ng mga ground lights o light storage evacuation indication signs, na hindi maaaring mahigpit na ipatupad.Iniisip nila na hindi mahalaga kung sila ay nakatakda o hindi.Kapag sinusuri ang disenyo ng proteksyon sa sunog, ang pagtatayo at pagsusuri ng mga tauhan ng ilang mga institusyon ng pangangasiwa sa proteksyon ng sunog ay nabigong mahigpit na kontrolin dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pag-unawa at pagkakaiba sa pag-unawa sa detalye, na nagreresulta sa pagkabigo o hindi sapat na pagtatakda ng mga emergency lamp sa sunog sa maraming mga proyekto, na nagreresulta sa "congenital" na sunog na nakatagong panganib ng proyekto.

Samakatuwid, ang yunit ng disenyo at organisasyon ng pangangasiwa ng sunog ay dapat magbigay ng malaking kahalagahan sa disenyo ng mga emergency lamp sa sunog, ayusin ang mga tauhan upang palakasin ang pag-aaral at pag-unawa sa mga pagtutukoy, palakasin ang publisidad at pagpapatupad ng mga pagtutukoy, at pagbutihin ang antas ng teoretikal.Tanging kapag ang disenyo ay nasa lugar at ang pag-audit ay mahigpit na kinokontrol maaari naming matiyak na ang mga fire emergency lamp ay gumaganap ng kanilang nararapat na papel sa sunog.

2、 Power supply mode ng mga fire emergency lamp.
Ang Artikulo 11.1.4 ng mga regulasyon sa konstruksyon ay nagsasaad na ang * * circuit ng supply ng kuryente ay dapat gamitin para sa mga kagamitang elektrikal na lumalaban sa sunog.Kapag ang produksyon at domestic na kuryente ay naputol, ang kuryenteng panlaban sa sunog ay dapat pa ring garantisado.

Sa kasalukuyan, ang mga fire emergency lamp ay karaniwang gumagamit ng dalawang power supply mode: ang isa ay ang independent control type na may sariling power supply.Iyon ay, ang normal na power supply ay konektado mula sa ordinaryong 220V lighting power supply circuit, at ang emergency lamp na baterya ay sinisingil sa mga ordinaryong oras.

Kapag ang normal na supply ng kuryente ay naputol, ang standby na power supply (baterya) ay awtomatikong magbibigay ng kuryente.Ang ganitong uri ng lampara ay may mga pakinabang ng maliit na pamumuhunan at maginhawang pag-install;Ang isa ay sentralisadong supply ng kuryente at sentralisadong uri ng kontrol.Iyon ay, walang independiyenteng suplay ng kuryente sa mga emergency lamp.Kapag naputol ang normal na supply ng kuryente sa pag-iilaw, papaganahin ito ng sentralisadong sistema ng supply ng kuryente.Ang ganitong uri ng lampara ay maginhawa para sa sentralisadong pamamahala at may mahusay na pagiging maaasahan ng system.Kapag pumipili ng power supply mode ng mga emergency lighting lamp, dapat itong makatwirang piliin ayon sa partikular na sitwasyon.

Sa pangkalahatan, para sa maliliit na lugar at mga proyektong pang-dekorasyon na pangalawang, maaaring mapili ang independiyenteng uri ng kontrol na may sariling power supply.Para sa mga bagong proyekto o proyekto na may fire control room, ang sentralisadong suplay ng kuryente at sentralisadong uri ng kontrol ay dapat piliin hangga't maaari.

Sa pang-araw-araw na pangangasiwa at inspeksyon, napag-alaman na karaniwang ginagamit sa self-contained power independent control fire emergency lamp.Ang bawat lampara sa form na ito ay may malaking bilang ng mga elektronikong bahagi tulad ng pagbabago ng boltahe, pag-stabilize ng boltahe, pagsingil, inverter at baterya.Ang baterya ay kailangang i-charge at i-discharge kapag ang emergency lamp ay ginagamit, pagpapanatili at pagkabigo.Halimbawa, ang mga karaniwang ilaw at mga emergency lamp sa sunog ay gumagamit ng parehong circuit, upang ang mga emergency lamp sa sunog ay madalas na nasa estado ng pagsingil at paglabas, Nagdudulot ito ng malaking pagkawala sa baterya, pinabilis ang pag-scrap ng baterya ng emergency lamp, at seryoso. nakakaapekto sa buhay ng serbisyo ng lampara.Sa panahon ng inspeksyon sa ilang mga lugar, madalas na natagpuan ng mga superbisor ng sunog ang mga "nakasanayan" na mga paglabag sa paglaban sa sunog na ang sistema ng pang-emergency na pag-iilaw ay hindi maaaring gumana nang normal, karamihan sa mga ito ay sanhi ng pagkabigo ng power supply circuit para sa mga emergency lamp ng sunog.

Samakatuwid, kapag sinusuri ang electrical diagram, dapat bigyang-pansin ng organisasyon ng pangangasiwa ng sunog kung ang circuit ng supply ng kuryente ay pinagtibay para sa mga emergency lamp ng sunog.

3、 Paglalagay ng linya at pagpili ng kawad ng mga emergency lamp sa sunog.

Ang Artikulo 11.1.6 ng mga regulasyon sa konstruksyon ay nagsasaad na ang linya ng pamamahagi ng mga kagamitang elektrikal na lumalaban sa sunog ay dapat matugunan ang mga pangangailangan ng tuluy-tuloy na suplay ng kuryente kung sakaling magkaroon ng sunog, at ang paglalagay nito ay dapat sumunod sa mga sumusunod na probisyon:

1. Sa kaso ng lihim na pagtula, dapat itong ilagay sa pamamagitan ng tubo at sa hindi nasusunog na istraktura, at ang kapal ng proteksiyon na layer ay hindi dapat mas mababa sa 3cm.Sa kaso ng bukas na pagtula (kabilang ang pagtula sa kisame), dapat itong dumaan sa metal pipe o closed metal trunking, at dapat gawin ang mga hakbang sa proteksyon ng sunog;
2. Kapag ginamit ang flame-retardant o fire-resistant na mga kable, ang mga hakbang sa pagprotekta sa sunog ay hindi maaaring gawin para sa paglalagay sa mga balon ng cable at cable trenches;
3. Kapag ginamit ang mineral insulated incombustible cable, maaari silang direktang ilagay sa bukas;
4. Dapat itong ilagay nang hiwalay sa iba pang mga linya ng pamamahagi;Kapag inilagay sa parehong kanal ng balon, dapat itong ayusin sa magkabilang panig ng kanal ng balon ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga fire emergency lamp ay malawakang ginagamit sa layout ng gusali, na karaniwang kinabibilangan ng lahat ng pampublikong bahagi ng gusali.Kung ang pipeline ay hindi inilatag sa lugar, ito ay napakadaling maging sanhi ng open circuit, short circuit at pagtagas ng mga linya ng kuryente sa sunog, na hindi lamang gagawin ang mga emergency lamp na gumaganap ng kanilang nararapat na papel, ngunit humantong din sa iba pang mga sakuna at aksidente.Ang mga emergency lamp na may sentralisadong power supply ay may mas mataas na mga kinakailangan sa linya, dahil ang power supply ng naturang emergency lamp ay konektado mula sa pangunahing linya ng distribution board.Hangga't ang isang bahagi ng pangunahing linya ay nasira o ang mga lamp ay naka-short circuit, lahat ng mga emergency lamp sa buong linya ay masisira.

Sa inspeksyon ng sunog at pagtanggap ng ilang mga proyekto, madalas na natagpuan na kapag ang mga linya ng mga emergency lamp ng sunog ay nakatago, ang kapal ng proteksiyon na layer ay hindi maaaring matugunan ang mga kinakailangan, walang mga hakbang sa pag-iwas sa sunog ang ginagawa kapag sila ay nakalantad, ang mga wire gumamit ng ordinaryong sheathed wires o aluminum core wires, at walang pipe threading o closed metal trunking para sa proteksyon.Kahit na ang mga tinukoy na hakbang sa proteksyon sa sunog ay ginawa, ang mga hose, junction box at connector na ipinapasok sa mga lamp ay hindi mabisang maprotektahan, o kahit na malantad sa labas.Ang ilang mga fire emergency lamp ay direktang konektado sa socket at sa ordinaryong linya ng lampara sa pag-iilaw sa likod ng switch.Ang mga hindi karaniwang pamamaraan ng paglalagay ng linya at pag-install ng lampara na ito ay karaniwan sa mga proyekto ng dekorasyon at muling pagtatayo ng ilang maliliit na pampublikong lugar, at ang pinsalang dulot ng mga ito ay napakasama rin.

Samakatuwid, dapat nating mahigpit na sumunod sa mga nauugnay na pambansang pagtutukoy at regulasyon, palakasin ang proteksyon at pagpili ng wire ng linya ng pamamahagi ng mga emergency lamp ng sunog, mahigpit na bumili at gumamit ng mga produkto, wire at cable na nakakatugon sa pambansang pamantayan, at gumawa ng isang mahusay na trabaho sa ang proteksyon ng sunog ng linya ng pamamahagi.

4、 Efficacy at layout ng mga emergency lamp sa sunog.

Ang Artikulo 11.3.2 ng mga regulasyon sa pagtatayo ay nagsasaad na ang pag-iilaw ng mga lampara sa pang-emergency na pag-iilaw ng sunog sa mga gusali ay dapat matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:
1. Ang ground low level illumination ng evacuation walkway ay hindi dapat mas mababa sa 0.5lx;
2. Ang pag-iilaw sa mababang antas ng lupa sa mga lugar na makapal ang populasyon ay hindi dapat mas mababa sa 1LX;
3. Ang ground low level illumination ng hagdanan ay hindi dapat mas mababa sa 5lx;
4. Ang fire emergency lighting ng fire control room, fire pump room, self provided generator room, power distribution room, smoke control at smoke exhaust room at iba pang mga silid na kailangan pa ring gumana nang normal sakaling magkaroon ng sunog ay dapat pa ring tiyakin ang pag-iilaw ng normal. pag-iilaw.

Ang Artikulo 11.3.3 ng mga regulasyon sa pagtatayo ay nagsasaad na ang mga emergency lamp para sa sunog ay dapat ilagay sa itaas na bahagi ng dingding, sa kisame o sa tuktok ng labasan.

Ang Artikulo 11.3.4 ng mga regulasyon sa konstruksiyon ay nagsasaad na ang pagtatakda ng mga palatandaan ng indikasyon ng light evacuation ay dapat sumunod sa mga sumusunod na probisyon:
1. Ang "Emergency exit" ay dapat gamitin bilang palatandaang indikasyon nang direkta sa itaas ng emergency exit at evacuation door;

2. Ang mga light evacuation indication sign na nakalagay sa kahabaan ng evacuation walkway ay dapat ilagay sa pader sa ibaba ng 1m mula sa lupa sa evacuation walkway at ang sulok nito, at ang spacing ng light evacuation indication signs ay hindi dapat lalampas sa 20m.Para sa bag walkway, hindi ito dapat lalampas sa 10m, at sa sulok na lugar ng walkway, hindi ito dapat hihigit sa 1m.Ang mga emergency sign na ilaw na nakalagay sa lupa ay dapat tiyakin ang tuloy-tuloy na anggulo ng pagtingin at ang espasyo ay hindi lalampas sa 5m.

Sa kasalukuyan, ang sumusunod na limang mga problema ay madalas na lumilitaw sa kahusayan at layout ng mga lamp na pang-emergency sa sunog: una, ang mga lamp na pang-emergency sa sunog ay dapat itakda sa mga kaugnay na bahagi ay hindi nakatakda;Pangalawa, ang posisyon ng mga emergency lighting lamp ng sunog ay masyadong mababa, ang bilang ay hindi sapat, at ang pag-iilaw ay hindi matugunan ang mga kinakailangan sa pagtutukoy;Pangatlo, ang mga fire emergency sign lamp na itinakda sa evacuation walkway ay hindi naka-install sa pader sa ibaba ng 1m, ang posisyon ng pag-install ay masyadong mataas, at ang spacing ay masyadong malaki, na lumampas sa 20m spacing na kinakailangan ng specification, lalo na sa bag walkway. at lugar ng sulok ng walkway, ang bilang ng mga lamp ay hindi sapat at ang espasyo ay masyadong malaki;Ikaapat, ang fire emergency sign ay nagpapahiwatig ng maling direksyon at hindi maaaring ituro nang tama ang direksyon ng paglisan;Ikalima, hindi dapat itakda ang ground lighting o light storage evacuation indication signs, o kahit na nakatakda ang mga ito, hindi nila masisiguro ang visual continuity.

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga problema sa itaas, ang organisasyon ng pangangasiwa ng sunog ay dapat palakasin ang pangangasiwa at inspeksyon ng site ng konstruksiyon, maghanap ng mga problema sa oras at itigil ang iligal na konstruksyon.Kasabay nito, kinakailangan na mahigpit na suriin ang pagtanggap upang matiyak na ang bisa ng mga emergency lamp ng sunog ay nakakatugon sa pamantayan at nakaayos sa lugar.

5, kalidad ng produkto ng mga emergency lamp sa sunog.
Noong 2007, nagsagawa ang lalawigan ng pangangasiwa at random na inspeksyon sa mga produktong panlaban sa sunog.May kabuuang 19 na batch ng mga produktong pang-emerhensiyang pag-iilaw sa paglaban sa sunog ang napili, at 4 na batch lamang ng mga produkto ang kwalipikado, at ang sampling qualified rate ay 21% lamang.Ang mga resulta ng spot check ay nagpapakita na ang mga produktong pang-emerhensiyang pag-iilaw ng sunog ay pangunahing may mga sumusunod na problema: una, ang paggamit ng mga baterya ay hindi nakakatugon sa mga karaniwang kinakailangan.Halimbawa: lead-acid na baterya, tatlong walang baterya o hindi naaayon sa certification inspection battery;Pangalawa, ang kapasidad ng baterya ay mababa at ang oras ng emergency ay hindi hanggang sa pamantayan;Pangatlo, ang over discharge at over charge protection circuit ay hindi gumaganap ng kanilang nararapat na papel.Ito ay higit sa lahat dahil binago ng ilang mga tagagawa ang mga circuit ng mga pinal na produkto nang walang pahintulot upang mabawasan ang mga gastos, at pasimplehin o hindi itakda ang over discharge at over charge protection circuit;Ikaapat, ang liwanag ng ibabaw sa estadong pang-emergency ay hindi matugunan ang mga karaniwang kinakailangan, ang liwanag ay hindi pantay, at ang agwat ay masyadong malaki.

Ang mga pambansang pamantayan ng mga palatandaan sa kaligtasan ng sunog na gb13495 at mga emergency lamp sa sunog GB17945 ay gumawa ng malinaw na mga probisyon sa mga teknikal na parameter, pagganap ng bahagi, mga detalye at mga modelo ng mga lamp na pang-emergency sa sunog.Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga fire emergency lamp na ginawa at ibinebenta sa merkado ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa pag-access sa merkado at hindi nakakuha ng kaukulang ulat ng pambansang uri ng inspeksyon.Ang ilang mga produkto ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan sa mga tuntunin ng pagkakapare-pareho ng produkto at ang ilang mga produkto ay hindi pumasa sa pagsubok sa pagganap.Ang ilang mga iligal na producer, nagbebenta at maging ang mga pekeng ulat ng inspeksyon ay gumagawa at nagbebenta ng mga peke at hindi magandang produkto o hindi magandang produkto, na seryosong nakakagambala sa merkado ng produktong sunog.

Samakatuwid, ang organisasyon ng pangangasiwa ng sunog ay dapat, alinsunod sa mga kaugnay na probisyon ng batas sa proteksyon ng sunog at ang batas ng kalidad ng produkto, palakasin ang pangangasiwa at random na inspeksyon ng kalidad ng produkto ng mga lamp na pang-emerhensya sa sunog, seryosong mag-imbestiga at makitungo sa mga ilegal na pag-uugali sa paggawa at pagbebenta. sa pamamagitan ng random na inspeksyon sa merkado at inspeksyon sa lugar, upang linisin ang merkado ng produkto ng sunog.


Oras ng post: Mar-19-2022
Whatsapp
Magpadala ng Email